Moderator Control Panel ]

โรงงานมีการใช้ LPG

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงงานมีการใช้ LPG

โพสต์โดย NewSafety » พุธ 02 ต.ค. 2024 4:08 pm

โรงงานมีการใช้ LPG ชนิดถัง 48 kg และ 15 kg สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตและสำหรับรถ Forklift

1.LPG ที่ใช้แยกเก็บแต่ละอาคาร และแต่ละอาคารเก็บไม่เกิน 500 ลิตร แต่หากรวมปริมาณทั้งโรงงานจะเกิน 500 ลิตร เข้าข่ายเป็น โรงเก็บมั้ย?
2.ปริมาณ LPG นี้นับรวมทั้งถังเปล่าด้วยหรือไม่?
NewSafety
 

โรงงานมีการใช้ LPG

โพสต์โดย blpbs_wb » อังคาร 08 ต.ค. 2024 2:54 pm

1. โรงงานที่มีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต จะเข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์เข้ากับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยมี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน ๒๕๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
(ข) ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) ลักษณะที่สาม ได้แก่ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
และโรงงานจะเข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ก็ต่อเมื่อเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้หรือร้านจำหน่าย มี 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเก็บที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1000 ลิตร
(ข) ลักษณะที่สอง ได้แก่ โรงเก็บที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน 1000 ลิตรขึ้นไป
ดังนั้น ถ้าโรงงานดังกล่าวประสงค์จะเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1000 ลิตร
จะเข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง ทั้งนี้ หากโรงงานประสงค์เก็บจะก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณเกิน 1000 ลิตรขึ้นไป จะเข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
โดยการนับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้นต้องนับรวมกันทั้งโรงงาน และให้คำนวณปริมาณ 1 ลิตร เท่ากับ 0.5 กิโลกรัม ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้คำนวณในสถานที่ใช้แล้ว ไม่ต้องนำมาคำนวณปริมาณสำหรับ
โรงเก็บอีก
2. ตามพรบ.ควมคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ระบุไว้ว่า “การมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย ดังนั้นการมีถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มซึ่งเป็นถังเปล่าปรากฏในบริเวณที่อยู่ในความครอบครอง จึงถือเป็นการมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงในที่นี้หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
blpbs_wb
 
โพสต์: 798
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 20 ก.ค. 2009 11:42 am

มีสถานที่ใช้LPGประเภทสามอยู่แล้วต้องการสร้างโรงเก็บเพิ่ม

โพสต์โดย Yuttakant » พฤหัสฯ. 28 พ.ย. 2024 11:18 am

สอบถามเพิ่มเติมครับ ในกรณีที่มีใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสามอยู่แล้ว ในกรณีที่ต้องการสร้างโรงเก็บลักษณะที่สองเพิ่ม มีข้อกำหนดอะไรบ้างครับ แล้วระยะห่างระหว่างกับสถานที่ใช้กับโรงเก็บควรเป็นเท่าไหร่
Yuttakant
 

โรงงานมีการใช้ LPG

โพสต์โดย blpbs_wb » พฤหัสฯ. 28 พ.ย. 2024 3:58 pm

ข้อกำหนดเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ.2562
และระยะห่างระหว่างสถานที่ใช้และโรงเก็บไม่มีข้อกำหนดในกฎกระทรวง แต่ควรให้สถานที่ทั้ง 2 มีเขตที่แยกจากกันชัดเจน
blpbs_wb
 
โพสต์: 798
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 20 ก.ค. 2009 11:42 am


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน