Moderator Control Panel ]

ข้อกำหนดการติดตั้ง Fire pump ของถังน้ำมันเตา

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดการติดตั้ง Fire pump ของถังน้ำมันเตา

โพสต์โดย sa.thatphong@nikko-net.com » พุธ 30 ต.ค. 2024 1:50 pm

มีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดของกระทรวงพลังงานครับ
สำหรับถังน้ำมันเตา ขนาด 20,000 ลิตร ที่ใช้ในการประกอบกิจการ(โรงงานยางมะตอย) ไม่ว่าจะเป็นถังแนวนอนหรือแนวตั้ง
ต้องติดเป็นระบบ fire pump ใช่มั้ยครับ ไม่ใช่แค่ถังดับเพลิงใช่มั้ยครับ
sa.thatphong@nikko-net.com
 

Re: ข้อกำหนดการติดตั้ง Fire pump ของถังน้ำมันเตา

โพสต์โดย sa.thatphong@nikko-net.com » พุธ 30 ต.ค. 2024 2:14 pm

รบกวนขอเอกสารที่กล่าวถึงข้อกำหนดที่ว่าด้วยได้ไหมครับ
sa.thatphong@nikko-net.com
 

Re: ข้อกำหนดการติดตั้ง Fire pump ของถังน้ำมันเตา

โพสต์โดย bfbs_wb » อังคาร 05 พ.ย. 2024 4:02 pm

การเก็บน้ำมันเตาปริมาตร 20,000 ลิตรเข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ.๒๕๖๗ ต้องปฏิบัติตามหมวด ๔ ทั้งหมวดซึ่งมีเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยอยู่ในส่วนที่ ๖ โดยมีข้อกำหนดระบบจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิงดังนี้
ข้อ ๘๘ สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ต้องจัดให้มีระบบจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิงให้เพียงพอต่อการระงับอัคคีภัย ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้สำหรับฉีดสารละลายโฟม กรณีที่มีการติดตั้งระบบฉีดสารละลายโฟมตามข้อ ๘๗ หรือข้อ ๙๐
(๒) ใช้เป็นน้ำหล่อเย็นโดยต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒ ลิตรต่อนาทีต่อตารางเมตร ในเวลาหนึ่งชั่วโมง
(๓) ใช้เป็นน้ำดับเพลิงเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) โดยต้องมีปริมาณน้ำในอัตราไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ลิตรต่อนาที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
ข้อ ๘๙ สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ต้องจัดให้มีแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่าปริมาณการใช้น้ำสูงสุดตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๘ เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแหล่งน้ำที่ใช้ประกอบการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอ
ข้อ ๙๐ ถังเก็บน้ำมันดังต่อไปนี้ ต้องติดตั้งระบบฉีดสารละลายโฟมและระบบน้ำหล่อเย็นหรือหัวฉีดน้ำที่สามารถหล่อเย็นโดยรอบถัง
(๑) ถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวตั้งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๖.๐๐ เมตร และเก็บน้ำมันชนิดไวไฟมาก
(๒) ถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวตั้งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๖.๐๐ เมตร และเก็บน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ยกเว้นน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งตั้งอยู่และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หรือที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(๓) ถังเก็บน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่ตั้งอยู่ในกลุ่มถังเก็บน้ำมันชนิดไวไฟมากตาม (๑)
ข้อ ๙๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องมีความดันและอัตราการไหลสอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น สารละลายโฟม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการดับเพลิงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๗ และข้อ ๘๘ และต้องมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง โดยตำแหน่งการเปิดปิดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าไปใช้งานได้โดยสะดวกและมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา และจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ลิงค์กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ.๒๕๖๗
http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/803TH_0001.pdf
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 53 ท่าน