โดย bfbs_wb » พุธ 03 เม.ย. 2024 3:42 pm
กระทู้ 11456
คำถาม
ได้รับใบรับแจ้ง ธพ.ป.1 ให้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย จำนวน 1,000 ลิตร และชนิดไวไฟมาก จำนวน 454 ลิตร แต่ผู้ประกอบกิจการมีถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย มีขนาดปริมาณความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง มีถังเก็บน้ำมันชนิดไวไฟมากมีขนาดปริมาณความจุ ปริมาณ 1,175 ลิตร จำนวน 1 ถัง กรณีดังกล่าว ถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำความผิดจะเข้าข่ายความผิดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 โดยไม่แจ้งเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงฯ หรือ ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่อย่างไร
คำตอบ
จากคำถามข้างต้น เข้าข่ายความผิดตาม มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ “ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗* ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
* สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานที่เก็บน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร