Moderator Control Panel ]

การติดตั้งระบบดับเพลิงปั๊ม lpg

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตั้งระบบดับเพลิงปั๊ม lpg

โพสต์โดย ปัีมกีาซ lpg » จันทร์ 08 ส.ค. 2022 2:26 pm

อยากทราบความหมายของถังเก็บน้ำดับเพลิงของปั๊ม lpg ที่ว่า 600 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรของพื้นที่ผิวด้านนอกถังเก็บก๊าซ คือบริเวณทั้งหมดภายในปั๊มแต่ไม่นับบริเวณที่ตั้งถังก๊าซใต้ดินใช่หรือไม่
ปัีมกีาซ lpg
 

การติดตั้งระบบดับเพลิงปั๊ม lpg

โพสต์โดย blpbs_wb » พุธ 10 ส.ค. 2022 9:56 am

ไม่ใช่ครับ
การคิดปริมาณน้ำดับเพลิงของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้คิดจากพื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยพื้นที่ผิวของถังเก็บและจ่ายก๊าซ 1 ตารางเมตร ต้องมีน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า 600 ลิตร
ยกตัวอย่างเช่น ใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซขนาดความจุ 9,993 ลิตร ถังเก็บและจ่ายก๊าซดังกล่าว มีพื้นที่ผิวภายนอกประมาณ 31 ตารางเมตร
ปริมาณน้ำดับเพลิง = 31 x 600 = 18,600 ลิตร ต่อ 1 ถัง

ดังนั้นหากสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาด 9,993 ลิตร จำนวน 2 ถัง จะต้องมีปริมาณน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า 18,600 x 2 = 37,200 ลิตร
blpbs_wb
 
โพสต์: 798
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 20 ก.ค. 2009 11:42 am

Re: การติดตั้งระบบดับเพลิงปั๊ม lpg

โพสต์โดย ปั๊มก๊าซ lpg » อังคาร 16 ส.ค. 2022 9:59 am

[quote="blpbs_wb"]ไม่ใช่ครับ
การคิดปริมาณน้ำดับเพลิงของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้คิดจากพื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยพื้นที่ผิวของถังเก็บและจ่ายก๊าซ 1 ตารางเมตร ต้องมีน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า 600 ลิตร
ยกตัวอย่างเช่น ใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซขนาดความจุ 9,993 ลิตร ถังเก็บและจ่ายก๊าซดังกล่าว มีพื้นที่ผิวภายนอกประมาณ 31 ตารางเมตร
ปริมาณน้ำดับเพลิง = 31 x 600 = 18,600 ลิตร ต่อ 1 ถัง

ดังนั้นหากสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาด 9,993 ลิตร จำนวน 2 ถัง จะต้องมีปริมาณน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า 18,600 x 2 = 37,200 ลิตร[/quote]
แล้วเราจะคำนวณหาพื้นที่ผิวภายนอกได้จากที่ไหนคับ
ปั๊มก๊าซ lpg
 

การติดตั้งระบบดับเพลิงปั๊ม lpg

โพสต์โดย blpbs_wb » พฤหัสฯ. 18 ส.ค. 2022 3:38 pm

พื้นที่ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซ คำนวนได้จากแบบก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซ ที่กรมธุรกิจพลังงานเห้นชอบ ให้ผู้ประกอบการจำนวน 2 ชุด หรือท่านสามารถสอบถามข้อมุลได้จากบริษัทผู้ผลิตถังที่ท่านครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซลูกนั้นอยู่
blpbs_wb
 
โพสต์: 798
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 20 ก.ค. 2009 11:42 am


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน