Moderator Control Panel ]

สอบถาม การเก็บถังน้ำมันดีเซล สำหรับ genertor ภายในตึกสูง

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถาม การเก็บถังน้ำมันดีเซล สำหรับ genertor ภายในตึกสูง

โพสต์โดย อาสาฬห์ชัย » อังคาร 24 มี.ค. 2009 4:44 pm

การเก็บถังน้ำมันดีเซล สำหรับ genertor ภายในตึกสูง



ถังเก็บน้ำมัน ต้องมีขนาดไม่เกินกี่ ลิตร ครับ



กี่ลิตร ต้องขออนุญาติ ครับ



ต้องอ้างอิง กฏหมาย ฉบับไหนครับ

ขอบคุณครับ
อาสาฬห์ชัย
 

Re: สอบถาม การเก็บถังน้ำมันดีเซล สำหรับ genertor ภายในตึกสูง

โพสต์โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน » พุธ 25 มี.ค. 2009 10:22 am

สามารถเก็บได้ตั้งแต่ 2,500 ลิตร ส่วนปริมาณการเก็บขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการควบคุม

กรณีเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สามารถเก็บได้ไม่เกิน 15,000 ลิตร โดยต้องแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2

กรณีเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สามารถเก็บได้เกิน 15,000 ลิตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 ลิตร โดยต้องขออนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 โดย Download ได้ที่ http://elaw.doeb.go.th/doeb/web/
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
 


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 32 ท่าน