Moderator Control Panel ]

การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้ในอาคารขนาดใหญ่

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Re: การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้ในอาคารขนาดใหญ่

โพสต์โดย ผู้รับเหมา » พฤหัสฯ. 20 ม.ค. 2022 7:58 pm

ขอสอบถามว่าถ้ามีถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 1300ลิตร และถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 2000 จำนวน 2 ถังสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องขออนุญาตไหมครับ
ผู้รับเหมา
 

Re: การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้ในอาคารขนาดใหญ่

โพสต์โดย bfbs_wb » ศุกร์ 28 ม.ค. 2022 4:07 pm

การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในอาคารขนาดใหญ่
ขอตอบ
ภาชนะบรรจุนำ้มันของเครื่องสูบน้ำมันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จากคำถามดังกล่าวเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีถังน้ำมันขนาด1,300 ลิตรและถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด2,000ลิตรไม่ถือเป็นภาชนะบรรจุน้ำมันตามข้อ 6 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมาเกี่ยวกับการประกอบน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 แต่การติดตั้งถังน้ำมันดังกล่าวต้องติดตั้งต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องสูบดับเพลิงในลักษณะหนึ่งถังต่อเครื่อง และปฎิบัติตามหลักความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในการติดตั้งดังประกาศดังกล่าว
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 56 ท่าน

cron