สอบถามการคิดปริมาตรถังเก็บน้ำระบบป้องกันอัคคีภัยโรงบรรจุก๊าซ

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามการคิดปริมาตรถังเก็บน้ำระบบป้องกันอัคคีภัยโรงบรรจุก๊าซ

โพสต์โดย ผู้ประกอบการก๊าซ » พุธ 20 ต.ค. 2021 11:59 am

ขอสอบถาม ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงฉบับที่ 4 ปว.28 ในข้อ 97 () และ97 (3) กรณีไม่มีน้ำประปาหรือไม่ใช้น้ำประปา ของโรงบรรจุก๊าซ มีถังเก็บและจ่ายก๊าซ ขนาด 8,949 ลิตร จำนวน 3 ถัง
1.ขอทราบวิธีคิดคำนวณปริมาตรของแหล่งน้ำหรือถังเก็บน้ำ สำหรับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่บอกว่าต้องมีน้ำ 600 ลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร ในข้อความ " ของพื้นที่ด้านนอกของถับเก็บและจ่ายก๊าซ" คิดจากพื้นที่ตรงไหน อย่างไรบ้าง
2. ขอทราบการคิดจำนวนเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 6.8 กก. ในข้อความ "ต่อพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 50 ตารางเมตร เศษของ 50 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 50
ตารางเมตร การคํานวณพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซให้รวมพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซกับพื้นที่ที่ห่างจากผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซ 3.00 เมตร โดยรอบด้วย " คิดจากตรงไหน อย่างไรบ้าง
ขอบคุณมากครับ
ผู้ประกอบการก๊าซ
 

สอบถามการคิดปริมาตรถังเก็บน้ำระบบป้องกันอัคคีภัยโรงบรรจุก๊าซ

โพสต์โดย blpbs_wb » จันทร์ 25 ต.ค. 2021 1:04 pm

1. คิดจากพื้นที่ผิวถังเก็บและจ่ายฯ ซึ่งสามารถวัดจากขนารดถังจริง หรือดูขนาดถังได้จากหนังสือรับรองถัง (ธพ.) เมื่อคำนวณพื่นที่ขนาดถังได้แล้วหน่วยตารางเมตร ให้คูณ 600 ลิตร จะได้ปริมาตรของถังเก็บน้ำที่ต้องใช้

2. คิดจากพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายฯ โดยต้องรวมระยะ 3 เมตรโดยรอบถังด้วย เมื่อคำนวณพื้นที่เป็นหน่วยตารางเมตรได้แล้ว ให้หาร 50 ตารางเมตร จะได้จำนวนเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 6.8 กิโลกรัม โดยปัดเศษขึ้นเสมอครับ