Moderator Control Panel ]

ข้อกำหนดการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

โพสต์โดย sarawut_p » ศุกร์ 19 มิ.ย. 2020 2:35 pm

รบกวนสอบถามข้อกำหนดของการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญครับ

1.ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย จำเป็นต้องติดตั้งลูกบอลดับเพลิง (fire ball) ภายในตู้รึไม่ครับ
2.ถ้าติดตั้งลูกบอลดับเพลิง (fire ball) ภายในตู้แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งถังดับเพลิงภายในระยะ 3เมตรอีกรึไม่ครับ

ขอบคุณครับ
sarawut_p
 

Re: ข้อกำหนดการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

โพสต์โดย bfbs_wb » พฤหัสฯ. 02 ก.ค. 2020 9:38 am

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญเป็นสถานีบริการน้ำมัน ประเภท ง. ซึ่งตามข้อ 55 ของกฎกระทรวงสถานีบริการน้ืำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 กำหนดว่า สถานีบริการน้ำมันประเภท ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยดังต่อไปนี้
(1) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง ไว้ที่บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเครื่งอดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
(2) ต้องมีทรายในปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลิตร เก็บไว้ในบริเวณใกล้ถังน้ำมันเชื้อเพลิง และสามารถนำมาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา
ดังนั้น ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิงตามข้อกำหมดของกฎหมาย
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน