สอบถามระยะห่างจากรั้วและอาคารกับกลุ่มก๊าซ LPG ในสถานที่ใช้

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามระยะห่างจากรั้วและอาคารกับกลุ่มก๊าซ LPG ในสถานที่ใช้

โพสต์โดย rattana_goong » จันทร์ 11 มี.ค. 2019 2:35 pm

ตามที่กฎกฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ.2562 ได้กล่าวถึงการตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่ใช้ และมีการกำหนดระยะห่างระหว่างกลุ่มต้องไม่น้อยกว่า 20 เมตร หากระยะห่างไม่ถึง 20 เมตร จะต้องสร้างกำแพงกันไฟสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร และระยะห่างระหว่างกลุ่มถังก๊าซกับกำแพงกันไฟต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร จึงขอสอบถาม เรื่อง ระยะห่างระหว่างกลุ่มถังก๊าซกับรั้วโรงงานที่เป็นแนวเขตติดต่อกับผู้อื่นและระยะห่างระหว่างกลุ่มถังก๊าซกับผนังอาคารโรงงานจะต้องมีระยะห่างเท่าใดมีข้อกำหนดหรือไม่อย่างไรคะ
rattana_goong
 

Re: สอบถามระยะห่างจากรั้วและอาคารกับกลุ่มก๊าซ LPG ในสถานที่ใ

โพสต์โดย โรงงานใช้แก้ส » พุธ 13 มี.ค. 2019 2:46 pm

สอบถามเพิ่มเติม ถ้าสถานที่ใช้มี 2 สถานี โดยเก็บก๊าซสถานีละ960 กก ในบ้านเลขที่เดียวกัน ใบอนุญาตจะแยกเป็น 2 ใบ หรือรวมกันในใบเดียวได้ ตามกฎกระทรวงใหม่
โรงงานใช้แก้ส
 

สอบถามระยะห่างจากรั้วและอาคารกับกลุ่มก๊าซ LPG ในสถานที่ใช้

โพสต์โดย blpbs_wb » จันทร์ 18 มี.ค. 2019 9:46 am

รั้วโรงงานที่เป็นแนวเขตติดต่อกับแนวเขตที่ดินผู้อื่น และรั้วโรงงานดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นกำแพงกันไฟ จึงจะสามารถตั้งกลุ่มถังก๊าซหุงต้มได้ โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

ระยะระหว่างกลุ่มถังก๊าซหุงต้มกับผนังอาคารโรงงาน มิได้มีข้อกฏหมายกำหนดไว้