Moderator Control Panel ]

สอบถามสถานที่จัดเก็บก๊าซแอลพีจี

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามสถานที่จัดเก็บก๊าซแอลพีจี

โพสต์โดย safetycell » อังคาร 16 พ.ค. 2017 8:55 am

ขอสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ในรายละเอียดของกฎหมาย
เรื่อง ประกาศกระทรวงพลังงาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา ...สถานที่จัดเก็บก๊าซแอลพีจี 2554
ข้อ (5) กำหนดทางเข้าออกดังกล่าวต้องเป็นประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอกมีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
ข้อสอบถามคือ กุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจปิดประตู
อันนี้คือกุญแจที่กดล็อคภายใน และเปิดจากภายนอกต้องใช้กุญแจหรือไม่
พื้นที่จัดเก็บก๊าซแอลพีจี ไม่ต้องปิดล็อคใช่หรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
safetycell
 

สอบถามสถานที่จัดเก็บก๊าซแอลพีจี

โพสต์โดย blpbs_wb » อังคาร 23 พ.ค. 2017 9:47 am

1. ใช่ครับ
2. ใช่ครับ
blpbs_wb
 