เราสามารถติดตั้งปั้มน้ำมันหยอดเหรียญขนาดไม่เกิน สองร้อยลิตร
ไว้ในอาคารที่เป็นตึกแถวได้หรือมั้ย
ลักษณะอาคารดังนี้ หน้ากว้างสี่เมตร ด้านซ้ายเป็นซอยเว้นระยะ4 เมตร กับตึกแถว ด้านขวา เป็นอาคารพานิชย์ติดกัน
ติดตั้งในตัวอาคารด้านหน้า เหมือนกับตู้atm ตามเซเว่น
-
Reel
-
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง » จันทร์ 21 ม.ค. 2008 1:12 pm
ไม่ได้ครับ เนื่องจากตามกฎหมาย ถังน้ำมันต้องเก้บภายในห้องเก็บ (ตู้หยอดเหรียญ) และห้องเก็บดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากที่ทำการหุงต้มใดๆ และแนวเขตสถานีบริการอย่างน้อย 3 เมตร
-
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
-