Moderator Control Panel ]

ขอคำปรึกษา

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอคำปรึกษา

โพสต์โดย กำไลทิพย์ » จันทร์ 11 ก.ค. 2016 6:34 pm

เรียน กรมธุกิจพลังงาน
สืบเนื่องจากสถานประกอบการของดิฉัน ได้รับใบอนุญาติเป็น สถานีบริการน้ำมันประเภท ค. ลักษณะ 2 และปัจจุบันมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลไว้ในถังเหนือพื้นดินจำนวน 3 ถัง
ดังนี้ คือ ถังที่ 1,2 เป็นถังปริมาตร 20000 ลิตร
ถังที่ 3 เป็นถังปริมาตร 21000 ลิตร แต่เก็บไม่เกิน 20000 ลิตร
ถ้าในลักษณะแบบนี้ถือเป็นการกระทำผิดข้อกำหนดหรือไม่ เนื่องจากเนื้อหาตามกฎหมาย ระบุให้เก็บน้ำมันได้ไม่เกิน 60000 ลิตร

จึงเรียนมาเพื่อปรึกษา
กำไลทิพย์ ทองสุก
กำไลทิพย์
 

Re: ขอคำปรึกษา

โพสต์โดย bfbs_wb » อังคาร 12 ก.ค. 2016 9:24 am

ตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมัน พ.ศ. 2552 ข้อ 40(2) ระบุให้เก็บน้ำมันไวไฟน้อยไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินได้ไม่เกิน 60,000 ลิตร และ
ถังเก็บมีปริมาณความจุไม่เกิน 90,000 ลิตร ดังนั้น หากเก็บน้ำมันปริมาณไม่เกิน 20,000 เก็บได้ 3 ถัง โดยขนาดถังเก็บน้ำมันมีความจุไม่เกิน 90,000 ลิตร สามารถทำได้
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm

Re: ขอคำปรึกษา

โพสต์โดย อนุทิน » อังคาร 12 ก.ค. 2016 10:08 am

ขอร่วมแสดงความเห็น

ถ้าให้เก็บแบบนี้ทางกรมฯไม่กลัวว่าทางผู้เก็บจะลักไก่เก็บเกินปริมาณที่กำหนดหรือครับ? แล้วทางกรมฯจะมีมาตรการแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้เก็บจะปฏิบัติตามกฎหมาย?

ตามปกติแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดคือไม่อนุญาตให้ถังเก็บมีขนาดเกินกว่าปริมาตรรวมที่กำหนดไว้ให้กักเก็บได้ น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุด
อนุทิน
 

Re: ขอคำปรึกษา

โพสต์โดย bfbs_wb » อังคาร 12 ก.ค. 2016 1:39 pm

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม กรมธุรกิจพลังงานและพลังงานจังหวัดได้สุ่มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัย
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 57 ท่าน