Moderator Control Panel ]

สอบถามการรื้อถังบรรจุแก๊สแอลพีจี

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามการรื้อถังบรรจุแก๊สแอลพีจี

โพสต์โดย Paweena » อังคาร 10 พ.ย. 2015 9:08 pm

รบกวนสอบถามข้อมูลคะ..เนื่องจากต้องการเลิกกิจการสถานีบริการแก๊สรถยนต์ หากรื้อถอนถังบรรจุแก๊สแล้ว จะเป็นหลุมบริเวณที่บรรจุแก๊ส มีข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติว่าต้องใช้วัสดุอะไรในการกลบหลุมหรือปรับสภาพพื้นผิวหรือไม่ อย่างไรคะ...ช่วยตอบด้วยนะคะ
ขอบคุณคะ
Paweena
 

สอบถามการรื้อถังบรรจุแก๊สแอลพีจี

โพสต์โดย blpbs_wb » จันทร์ 16 พ.ย. 2015 9:40 am

ข้อปฏิบัติในการกลบปรับสภาพพื้นผิวให้เหมาะสม หลังเลิกกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
1. เทดินปริมาตรเท่ากับปริมาตร ของถังบรรจุก๊าซใต้ดินที่รื้อถอนออกไป
2.เททรายที่ใช้กลบถังใต้ดินเดิม กลบทับหน้าดินจนแน่น
3. เทปูนซีเมนต์ผสม พร้อมเหล็กเสริมความแข็งแรงเพียงพอ