Moderator Control Panel ]

Fire pump

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Fire pump

โพสต์โดย kival » ศุกร์ 10 เม.ย. 2015 4:08 pm

คลังน้ำมันได้รับอนุญาตก่อน ปี พ.ศ. 2556 จะติดตั้งปัีมน้ำดับเพลิงเพิ่มขึ้น จะต้องปฏิบัติตามกฏกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ. 2556 หรือไม่
คือข้อ 53 ระยะห่างจากถังเก็บน้ำมันไม่น้อยกว่า 30 เมตร แต่ถ้าดูบทเฉพาะกาล ข้อ 59 น่าจะได้รับการยกเว้น กรุณาวินิจฉัยด้วยครับ
kival
 

Re: Fire pump

โพสต์โดย bfbs_wb » ศุกร์ 17 เม.ย. 2015 8:33 am

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันรับทราบคำถามของท่านแล้ว และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตอบคำถามของท่านต่อไป
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm

Re: Fire pump

โพสต์โดย bfbs_wb » พุธ 22 เม.ย. 2015 11:29 am

ตามกฏกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ. 2556 บทเฉพาะกาลข้อ 59 กำหนดว่า คลังน้ำมันที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบแบบแปลนและแบบก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชิ้อเพลิงอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ เว้่นแต่
(2)การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามหมวด ๖ ให้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยกเว้นถังเก็บน้ำมันที่มีลักษณะตามข้อ 51 ให้ดำเนินการปรับปรุงการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามหมวด ๖ เมื่อต้องทำการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ตาม (1)
ดังนั้น คลังน้ำมันที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2556 จะต้องปฏิบัติตามหมวด 6 การป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งตามหมวดนี้ ข้อ 53 กำหนดว่าเครื่องสูบน้ำมันดับเพลิงและอุปการณืที่ใช้ในการดับเพลิงต้องติดตั้งหรือวางไว้ในตำแหน่งที่ห่างจากแท่นจ่ายน้ำมัน กลุ่มถังเก็บและจุดรับหรือจ่ายน้่ำมันไม่น้อยกว่า 30 เมตร
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 28 ท่าน

cron