Moderator Control Panel ]

ปลูกสร้างอาคารชั้นเดียวบนถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินได้หรือไม่

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปลูกสร้างอาคารชั้นเดียวบนถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินได้หรือไม่

โพสต์โดย ฉันท์หทัย » เสาร์ 02 ส.ค. 2014 9:53 am

ปั๊มน้ำมันสามารถปลูกสร้างอาคารชั้นเดียวบนถังน้ำมันเชื่อเพลิงใต้ดิน ที่บรรจุ แก็สโซฮอล์ 91 ได้หรือไม่ค่ะ และถ้าไม่ได้เพราะสาเหตุใดค่ะ
เกี่ยวกับการวัดหลุมน้ำมันรึปล่าวค่ะ
ฉันท์หทัย
 

Re: ปลูกสร้างอาคารชั้นเดียวบนถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินได้หรื

โพสต์โดย bfbs_wb » ศุกร์ 08 ส.ค. 2014 9:52 am

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันรับทราบคำถามของท่านแล้ว จะดำเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจะนำคำตอบมาตอบท่านโดยเร็ว
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


Re: ปลูกสร้างอาคารชั้นเดียวบนถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินได้หรื

โพสต์โดย bfbs_wb » ศุกร์ 15 ส.ค. 2014 10:59 am

การปลูกสร้างอาคารชั้นเดียวบนถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินสามารถทำได้ โดยปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๘ ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน ต้องมีลักษณะและวิธีการติดตั้ง ดังต่อไปนี้
(๓) ส่วนบนของผนังถังต้องอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
และห้ามมีสิ่งก่อสร้างใด ๆ อยู่เหนือส่วนบนของผนังถัง ยกเว้นแท่นตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหลังคา
คลุมตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm