การทดสอบ Safety Valve

โพสต์โดย Jintawat » จันทร์ 09 มิ.ย. 2014 11:44 am

อยากสอบถามกรณีต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เอกสารประกอบตามแบบฟอร์มการขออนุญาตผลการทดสอบ Safety Valve ให้ขอจากผู้จัดจำหน่าย (PTT)
แล้วสำหรับ Safety Valve ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโรงงานจำเป็นต้องยื่นประกอบด้วยหรือไม่ครับ
Jintawat
 

Re: การทดสอบ Safety Valve

โพสต์โดย bngbs_wb » อังคาร 10 มิ.ย. 2014 2:50 pm

Pressure Safety Valve ที่อยู่ในเขตพื้นที่โรงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. Pressure Safety Valve ที่อยู่ในสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ อนุโลมให้ใช้ผลการทดสอบ Pressure Safety Valve จาก PTT,PTT NGD หรือ AMATA NGD
2. Pressure Safety Valve ที่อยู่นอกสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ ต้องทำการทดสอบโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ ในทุกๆปี พร้อมการทดสอบและตรวจสอบต่ออายุประจำปี
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ
เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๓ ในการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ต้องทำการทดสอบและปรับแต่งค่าความดันเกินพิกัดของอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัด
แบบระบาย อย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ ๒๖ การดำเนินการตาม ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ต้องกระทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องให้กระทำโดยวิศวกรทดสอบและ
ตรวจสอบที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ